Добрый день! Всем специалистам в области проектирования ЭХЗ.
Вопрос следующий:
Есть газопровод газоснабжения (1,2МПа). Мы делаем его перекладку через а/д в футлярах и защищаем от коррозии.
ОАО "Анти...рр" выдала ТУ в которых написано следующее, цитирую:
4. Перекладываемые стальные участки газопровода высокого давления и вновь прокладываемые стальные футляры, по данным ОАО "Анти...рр",
будут нахоодиться в катодной зоне (Uср= -1,0В по МЭС) и грунтах высокой коррозионной активности (тех закл. №... от 24.12.2007г) и на
основании ГОСТа 9.602-2005 ТРЕБУЮТ защиту от почвенной коррозии.
5. Существующие сооружения электрозащиты, находящиеся на балансе ОАО "Анти...рр", в зоне перекладываемых участков газопровода отсутсвуют.
Я может что то не догоняю, но по мне так на основании этого же ГОСТ 9.602-2005 п.7.1.1
потенциал ЗАЩИЩЕННЫХ сооружений д.б. в пределах -0,85 -1,15 В.
И т.к. потенциал на трубопроводе уже находится в этих пределах, зачем его дополнительно защищать?
Помогите прояснить данный вопрос.
Всем заранее благодарен!